Ask HILTI

PROFIS HST3 앵커 사용시 유효묻힘깊이 수정

Posted by진연 김3개월 전
PROFIS HST3 앵커 사용시 유효묻힘깊이 수정

힐티 메뉴얼에 보면 HST3 확장형 앵커는 유럽기준으로는 ETA-98/0001을 통해서 다양한 삽입깊이를 적용할 수있어서, 40~100까지 적용가능한 것으로 알고 있습니다. 미국기준으로도 최소 유효설치깊이로 명시되어 있어 더 큰값으로 변경할 여지가 있어 보이는데, 실제 PROFIS에 들어가보면 유럽이나 미국/한국 기준이나 둘다 기계적앵커의 경우는 모두 유효묻힘깊이로 고정되어 수정이 안되게끔 되어 있습니다.
기계식앵커는 유효묻힘깊이를 그대로 사용하는게 권장되어서 그런건가요?? HST3 메뉴얼에 문구를 보니 'b) 아래 데이터를 통해 유효 설치 깊이에 따른 하중 확인이 가능하며, 다양한 삽입깊이는 프로피스 엔지니어링 설계 프로그램을 통해서 설계 가능'이라고 되어 있는데 혹시 이 값을 수정할 방법이 있을까요??

PROFIS,후설치앵커,HST3,유효묻힘깊이

1Reply
Posted by규찬 경3개월 전

안녕하세요, 힐티코리아 기술부입니다.

PROFIS 홈 화면에서 설정을 유럽 코드 기준으로 바꾸신 후
앵커 설계에서 콘크리트 압축강도를 21Mpa 이상으로 설정하시면
유효 설치깊이 옵션 선택이 가능합니다.

감사합니다.


Content is loading